宁波迈维磁业有限公司2025-10-30
断路器总跳闸,我以为是电流太大,换了个容量大的断路器,结果还是跳。找电工检查,发现是电机绕组短路,导致电流异常增大,修好了电机绕组,换回原来规格的断路器,就没再跳闸了,还说不能随便换大容量断路器,有安全隐患。
本回答由 宁波迈维磁业有限公司 提供
其余 2 条回答
断路器频繁跳闸需排查故障根源:① 原因排查:首先检查断路器额定电流是否与电机匹配(应为电机额定电流的 1.2-1.5 倍),若匹配,检测电机绕组是否短路、接地(绝缘电阻≤0.5MΩ);其次检查线路是否有短路(如导线绝缘层破损)、接线端子是否松动导致接触不良;zhou检查设备是否有卡滞,导致电机过载;② 解决方法:若电机故障,修复或更换电机;若线路短路,更换导线并做好绝缘处理;若端子松动,紧固端子;若设备卡滞,清理异物、调整部件;③ 安全要求:禁止随意增大断路器容量,避免因过载无法跳闸导致设备损坏或火灾,处理后通电测试,确保断路器在正常运行时不跳闸,过载时能可靠动作。
宁波迈维磁业有限公司
联系人: 黄伟豪
手 机: 18057487049
网 址: https://www.maxwellmag.com/