当前位置: 首页 > 企业知道 > 电磁流量计的励磁频率、阻尼时间及小信号切除应如何设置才合理?
广告

电磁流量计的励磁频率、阻尼时间及小信号切除应如何设置才合理?

举报

北京华毅澳峰自动化设备有限公司2026-05-26

在"参数设置→励磁频率"中可选1/4、1/8、1/16工频(即与50Hz市电的分频,对应约12.5Hz、6.25Hz、3.125Hz)。一般供水、污水等普通工况选1/8或1/16工频(低频方波励磁)抗工频干扰能力强且功耗低;若测量高速脉动流或需更快响应可选1/4工频但抗干扰略弱。本产品为电池/太阳能低功耗设计,低频励磁也有助于降低整机功耗延长待机,"励磁电流"通常保持100%(200mA)除非厂家有特殊低功耗定制版选55%。

北京华毅澳峰自动化设备有限公司
北京华毅澳峰自动化设备有限公司
简介:华毅澳峰提供压力变送器,雷达液位计,电磁流量计,雷达物位计及各类工况现场解决方案,支持定制、帮助选型
简介: 华毅澳峰提供压力变送器,雷达液位计,电磁流量计,雷达物位计及各类工况现场解决方案,支持定制、帮助选型
工业仪表生产销售选型报价一体化服务
广告

其余 2 条回答

  • 广告
    北京华毅澳峰自动化设备有限公司 2026-05-29

    "阻尼时间设置"范围0~99秒,指流量显示的输出滤波时间常数。紊流大、泵出口波动明显的管道建议设3~10秒使示值平滑便于读数;稳定长直管段满管工况可设1~2秒获得较快动态响应。阻尼过长虽显示稳定但会掩盖真实流量突变(如泄漏、阀门快关),过短则数字跳动剧烈不利巡检,一般市政管网推荐2~5秒,工业浆液可适当加大至5~10秒。

  • 广告
    北京华毅澳峰自动化设备有限公司 2026-05-30

    "小信号切除"功能可设允许/禁止及切除点(如0.5%或1% of FS)。当瞬时流量低于切除点时显示和累积视为零,避免管道微量渗漏、电极极化电流或电磁干扰造成虚假小流量累积。一般大口径低流速场合切除点设0.3%~0.5%量程,小口径高流速可更小或禁用。配合"尖峰抑制"功能(设抑制时间和阈值)可滤除水锤瞬间虚假峰值,确保远传数据真实反映正常工况流量。