当前位置: 首页 > 企业知道 > 液冷系统中温度计套管共振如何避免?
广告

液冷系统中温度计套管共振如何避免?

举报

北京华毅澳峰自动化设备有限公司2026-09-07

液冷管路内冷却液流过温度计套管会产生卡曼涡街,交替脱落的旋涡形成交变激振力,当旋涡脱落频率与套管悬臂固有频率接近,就会发生涡激共振,造成套管疲劳开裂、内部传感器磕碰损坏、温度信号跳变。避免共振的**工程思路是拉开激振频率与套管固有频率的差距。从原理上,缩短套管无支撑插入长度、增大根部直径,能够***提升套管固有频率;也可改变套管外形破坏规则旋涡生成,或者适当降低测点位置介质流速。华毅澳峰提示,液冷属于液相介质,阻尼比气相更高,但高流速工况依然存在共振风险,应当按照套管尾流频率计算校核,保证旋涡脱落频率低于套管固有频率安全阈值,从根源规避共振锁定现象。

北京华毅澳峰自动化设备有限公司
北京华毅澳峰自动化设备有限公司
简介:华毅澳峰提供压力变送器,雷达液位计,电磁流量计,雷达物位计及各类工况现场解决方案,支持定制、帮助选型
简介: 华毅澳峰提供压力变送器,雷达液位计,电磁流量计,雷达物位计及各类工况现场解决方案,支持定制、帮助选型
工业仪表生产销售选型报价一体化服务
广告

其余 2 条回答

  • 广告
    北京华毅澳峰自动化设备有限公司 2026-09-07

    结合华毅澳峰液冷项目现场运维经验,温度计套管共振多出现在 CDU 出口、管路高流速直管段,现场会表现为温度读数无规律跳变,严重时套管根部出现疲劳裂纹。现场整改优先缩短套管插入深度,只要测温元件能够充分浸入介质即可,不要过度伸入管道中心;若现场流速不可调整,可以把测温点迁移至流速更低的支管位置,避开高流速主回路直管段。运维巡检重点观察套管根部有无裂纹、松动,传感器探头在套管内部是否存在撞击异响。已经出现振动的测点,不建议简单依靠加固外部管线解决,管线振动和套管涡激共振属于两类问题;如果条件允许可更换螺旋扰流型套管,破坏涡街形成,减轻交变激振力,防止长期振动带来套管断裂事故。

  • 广告
    北京华毅澳峰自动化设备有限公司 2026-09-12

    从选型调试角度,液冷系统温度计套管要在设计阶段就规避共振风险,兼顾测温响应、机械强度与抗振动性能。选型优先选用锥形变径套管,相比直筒套管刚度更高、固有频率更大,抗共振能力更强;高流速高危测点,可选用带螺旋扰流筋的套管,直接抑制旋涡脱落。安装设计严格控制无支撑插入长度,不可盲目追求大插入深度;安装位置避开泵出口、节流件下游等湍流、高流速区域,优先选弯头、三通下游流动扰动区域。华毅澳峰建议,新项目阶段完成套管尾流频率校核计算;调试阶段观察温度信号有无周期性抖动,以此判断是否存在套管振动;对于无法满足频率安全余量的点位,不要硬用普通直套管,通过结构选型、调整安装位置来化解共振隐患,保护液冷系统测温安全稳定。

  • 压力变送器报价
    广告
  • 电磁流量计多型号
    电磁流量计多型号
    广告
  • 雷达物位计选型
    雷达物位计选型
    广告
问题质量差 广告 重复,旧闻 低俗 与事实不符 错别字 格式问题 抄袭 侵犯名誉/商誉/肖像/隐私权 其他问题,我要吐槽
您的联系方式:
操作验证: