常见原因有六,需逐一排查:一是设计缺陷,风量不足(主机选型小,如100㎡房子用100m³/h主机)需换大主机,风管管径过小(如90m³/h风量用DN80管,风速>5m/s导致风阻大)需换大管径;送排风口位置错(间距<3m,新风未扩散就被排出)需重新调整风口。二是安装问题,风管漏风(接口密封胶老化、管道破损)需补涂密封胶或换管段,漏风率>5%会导致实际风量衰减20%以上;风机反转(气流方向反)需调整电机接线(交换火线)。三是设备故障,滤网堵塞(民用3-6个月未换,工业1-2个月未清)需清洗/更换滤网,风机叶片积尘(导致风量下降)需拆洗叶片;风阀未全开(误操作关闭部分风阀)需检查并开启。四是使用不当,门窗紧闭(新风无法进入)需留缝隙或装进风阀,工业车间设备增加(如新增生产线导致粉尘量翻倍)需升级净化设备。五是环境变化,室外空气污染加重(如PM2.5>150μg/m³)需升级滤网(初效+中效换初效+中效+高效),地下室湿度>80%导致风管结露(影响风量)需加除湿机。