湖北江城伟业通风工程有限公司2025-12-01
需按压力等级选检测方法,低压系统(≤500Pa)常用两种:一是漏光法,在风管内放置100W白炽灯,外部用深色布覆盖,观察接口、接缝处,每10米漏光点≤2处(每处面积≤0.01㎡)为合格,适合民用建筑;二是肥皂泡法,在承插接口、密封胶处涂抹肥皂水(浓度5%),通风后无气泡产生,适合小口径风管(DN≤200mm)。中压系统(500Pa<P≤1000Pa,需特殊处理的承插风管)用压力降法:封闭风管两端,充压至设计压力(如800Pa),稳定5分钟后,10分钟内压力降≤初始值10%为合格。检测前需确保密封胶已固化(丁基胶24小时、硅酮胶48小时),避免未固化导致误判。
本回答由 湖北江城伟业通风工程有限公司 提供
湖北江城伟业通风工程有限公司
联系人: 杨明旺
手 机: 13971631991