防渗漏专项第三方评估要点包括材料合规性、构造合理性及施工工艺控制。材料方面需验证防水卷材的拉力(≥800N/50mm)、断裂延伸率(≥450%)及低温柔性(-25℃无裂纹),防水涂料的固体含量(≥65%)、拉伸强度(≥1.9MPa)及不透水性(0.3MPa/30min不渗漏);构造设计需检查屋面排水坡度(≥2%)、女儿墙泛水高度(≥250mm)及穿墙套管止水环宽度(≥50mm);施工工艺重点监控卷材搭接宽度(≥100mm)、涂膜厚度(≥1.5mm)及细部节点处理(如阴阳角附加层宽度≥500mm),并通过24小时蓄水试验(蓄水深度≥20mm)验证无渗漏。