道格技术(苏州)有限公司2026-04-24
1. 重要执行规范:《洁净厂房设计规范》GB 50073-2013、《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010(检测方法及限值依据)[6]。
2. 空态噪声限值(无生产设备、无人员):非单向流(乱流)洁净室≤60dB (A);单向流、混合流洁净室≤65dB (A);若净化空调系统末端采用风机过滤器机组,限值可放宽至单向流 / 混合流≤70dB (A)、非单向流≤65dB (A)[4][8][12]。
3. 动态噪声限值(有设备运行、有人员):常规≤70dB (A),特殊情况(不影响生产)可放宽至≤75dB (A)[12]。
4. 特殊行业要求:医药、电子等行业,精密区域(如实验室、光刻区)噪声限值≤60dB (A);医药洁净主要生产区域≤65dB (A)[7]。
5. 检测评价要求:统一采用 A 计权、稳态工况实测数值判定;空态噪声需同时满足倍频程声压级相关限制 [8]。
6. 国际参考标准:ISO 14644-4-2001,洁净室噪声控制在 40~65dB (A) 范围内,贴合人员舒适及操作需求。
本回答由 道格技术(苏州)有限公司 提供
道格技术(苏州)有限公司
联系人: 章工
手 机: 13913106346
网 址: https://www.daogetech.com/