道格技术(苏州)有限公司2026-05-15
1. 保障人员身体健康,避免呼吸道、眼部、神经系统受到刺激损伤。
2. 保护洁净室设备、金属构件、密封材料、橡塑配件不被氧化腐蚀,延长使用寿命。
3. 稳定生产环境,避免高浓度臭氧氧化原料、产品,降低不良品发生率。
4. 满足 GMP、洁净厂房、室内空气等规范要求,顺利通过验收、年审与监督检查。
5. 维持空间微生物控制效果,保证消杀效果达标又不超标残留。
6. 规避环保合规风险,符合大气及室内空气质量限值规定,杜绝整改处罚。
7. 优化车间作业环境,消除异味、胸闷等不适,提升作业舒适度与安全性。
8. 紫外光度法标准:HJ 590-2010,适用于环境空气中臭氧的瞬时及连续自动监测,测定浓度范围 0.003~2 mg/m³。
9. 化学发光法标准:HJ 1225—2021,适用于环境空气中臭氧的自动测定,参比状态下检出限为 4 μg/m³。
10. 分光光度法标准:HJ 504-2009(靛蓝二磺酸钠法),适用于实验室及现场快速检测环境空气中的臭氧。
11. 环境质量限值标准:GB 3095—2026,一类区 8 小时平均≤100 μg/m³,二类区 8 小时平均≤160 μg/m³,1 小时平均≤200 μg/m³。
12. 室内空气质量标准:GB/T 18883-2022,室内臭氧 1 小时平均浓度≤160 μg/m³。
本回答由 道格技术(苏州)有限公司 提供