湖北江城伟业通风工程有限公司2025-12-04
适合,地下车库通风(排风为主,换气次数6-8次/小时)符合承插式风管的低压(≤500Pa)、常温需求,且需注意三要点:一是材质选PVC或玻璃钢(耐潮,避免镀锌板生锈),PVC风管壁厚≥3mm(DN200),玻璃钢壁厚≥6mm,防止车库潮湿导致腐蚀;二是安装防护,风管设3‰-5‰排水坡度(朝向排风口),每10米设1个排水孔(DN10mm),避免冷凝水积存;支架用防腐材质(如PVC支架、镀锌支架涂防腐漆),与风管之间加橡胶垫(防冷凝水腐蚀支架);三是防火措施,车库属消防重点区域,承插式风管需为不燃或难燃材料(PVC选B1级难燃,玻璃钢选不燃),穿越防火分区处加装防火阀(温度70℃自动关闭),符合GB50067标准。定期检查接口密封(每6个月一次),防止漏风导致通风效率下降。