上海海霸蓝鲨建筑修缮有限公司2025-11-28
变形缝的防水构造需遵循“多道设防、适应变形”的原则,其标准做法与施工要点如下。
一、 防水构造标准
变形缝的典型防水构造由内而外通常包含以下层次:
中置防水层
这是主要防线。缝内应预埋中埋式止水带(如钢边橡胶止水带)。对于有严格防水要求的地下工程,宜增设外贴式止水带,与中埋式止水带构成复合防水。
接缝密封层
在缝内需填充聚乙烯泡沫棒等衬垫材料,然后在其表面使用聚氨酯密封胶或硅酮密封胶进行密封。部分标准也规定了灌注型一体化柔性防水密封装置的应用。
外防护与排水通道
密封层之上,通常覆盖合成高分子防水卷材作为附加层,卷材在缝中心应呈凹形,以适应变形,其覆盖宽度不宜小于二百毫米。较外侧需设置金属或钢筋混凝土盖板进行物理保护,盖板应设计为可活动式,不约束缝体变形。屋面变形缝的盖板宜设计百分之五的排水坡度。
二、 关键施工方法
基层与细部处理
变形缝两侧基层必须坚固、平整。阴角部位应做成圆弧形,在铺贴大面防水层前,需在阴角处设置附加增强层。例如,涂膜防水可在该部位涂布涂料并铺贴宽五百毫米的无纺布增强,立面与平面各占二百五十毫米。
止水带安装
中埋式止水带必须准确定位、固定牢靠,确保其“Ω”形凸面朝向迎水面。浇筑混凝土时需防止止水带移位、卷曲。
密封与灌注施工
施打密封胶前,应确保缝内清洁、干燥。采用灌注型工法时,需按相关技术标准要求进行施工准备与操作。
成品保护
所有防水层施工后,在盖板安装前,应采取临时措施防止损坏。盖板安装时,其下应预留足够变形空间。
总而言之,成功的变形缝防水依赖于构造设计的可靠性与施工过程的精确性,尤其要保证各层材料在缝体伸缩时仍能协同工作,不产生脱开或撕裂。
如果您有特定工程部位(如屋面或地下室)的变形缝需要处理,我可以提供更具针对性的构造节点说明。