上海大载机电有限公司2025-04-26
故障表现
压差增大:两端温差>3℃(正常<1℃)
系统异常:
✓ 膨胀阀结霜
✓ 压缩机过热(排气温度>110℃)
✓ 制冷效率下降 15% 以上
物理检查:
✓ 过滤器外壳结露(可能冰堵)
✓ 拆开后分子筛变色(蓝色→粉红色表示失效)