深圳市万控科技开发有限公司2025-06-12
检修输出电压不稳的滤波电路,先观察滤波电容外观,查看是否存在鼓包、漏液、炸裂等明显损坏迹象,若有,直接更换对应电容。若无明显外观损坏,使用万用表电容档测量滤波电容的容量,将测量值与电容标称容量对比,若容量下降超过20%,说明电容性能变差,需更换。检查滤波电感是否存在开路、短路情况,用万用表电阻档测量电感两端阻值,正常情况下阻值较小(接近0Ω),若阻值过大或无穷大,说明电感开路;若阻值为0Ω且伴有发热现象,可能电感短路,需更换电感。检查滤波电路的PCB线路,查看是否有断线、虚焊等情况,对于虚焊的焊点,使用电烙铁重新焊接。另外,检查滤波电路的控制芯片(如有),查看芯片各引脚电压是否正常,与芯片数据手册中的参考电压对比,若异常,检查芯片周边的电阻、电容等元件是否损坏,必要时更换芯片。检修完成后,使用示波器观察输出电压波形,判断滤波效果是否恢复正常,若仍不稳定,进一步排查其他相关电路。