道格技术(苏州)有限公司2026-04-24
一、使用前准备
1. 仪器检查:确认数字式风速仪已通过CMA/CNAS资质机构校准,且在校准有效期内,外观无破损、探头无灰尘附着;开机自检,确保仪器显示正常、无故障提示,完成归零校准,避免仪器误差影响检测结果。
2. 环境准备:提前开启洁净间净化空调系统,单向流区域自净不少于10min,乱流区域自净不少于30min,确保系统运行稳定,温湿度、压差符合洁净间标准,避免气流波动影响检测数据。
3. 人员与防护:检测人员穿戴符合对应洁净等级的洁净服、手套、口罩、鞋套,按洁净间准入流程进入检测区域,动作轻柔,避免人为干扰气流。
4. 点位确认:结合洁净间等级(单向流/A级/B级、乱流/C级/D级),确定检测点位,测点需距高效风口300mm,均匀布设,避开风口直射、设备遮挡及人流密集区域,确保测点能真实反映气流状态。
二、具体操作步骤
1. 仪器调试:将数字式风速仪开机,选择合适的风速测量单位(洁净间检测常用m/s),再次确认仪器归零,确保测量模式符合检测需求(常规选择“实时测量”模式)。
2. 探头放置:手持风速仪,将探头垂直对准气流方向(单向流区域),乱流区域探头水平放置,探头与气流方向偏差不超过±5°,避免探头遮挡,确保探头能充分接触气流。
3. 数据读取:待仪器显示数值稳定后(通常稳定10s左右),读取当前测点的风速数值,做好实时记录;每个测点连续测量3次,每次读取间隔不少于5s,避免数据波动导致误差。
4. 多点检测:按预设的检测点位依次完成所有测点的测量,每完成一个点位,及时记录测点位置、测量数值,避免漏点、重复测点;检测过程中,避免身体、手部遮挡探头或干扰气流。
5. 数据处理:所有测点测量完成后,计算每个测点3次测量的平均值,汇总所有测点平均值,对照洁净间风速标准,初步判定检测结果是否达标。
三、使用后处理
1. 仪器清洁:关闭风速仪,用洁净布轻轻擦拭探头表面,去除灰尘、杂质,避免灰尘附着影响后续测量精度,严禁用水直接冲洗探头。
2. 仪器收纳:将风速仪关机,放入收纳盒,妥善存放于干燥、清洁的环境中,避免碰撞、受潮,由设备管理员统一管理,便于后续校准和重复使用。
3. 数据整理:将检测数据、仪器编号、检测时间、检测人员等信息,如实填写在检测记录表中,严禁涂改,整理归档后,可结合道格技术的检测资料规范化服务,建立完整检测档案,助力合规
本回答由 道格技术(苏州)有限公司 提供
道格技术(苏州)有限公司
联系人: 章工
手 机: 13913106346
网 址: https://www.daogetech.com/