安装前的环境检查至关重要。BLOCK 自耦变压器应安装在干燥、通风的场所,远离水源和腐蚀性气体,环境温度需控制在 - 5℃ - 40℃,相对湿度不超过 85%。安装位置应避免剧烈震动,可在底部加装减震垫,减少运行时的振动传递,防止内部元件松动。同时,周围应预留至少 30cm 的空间,确保散热顺畅。​

上海牛备实业有限公司
上海牛备实业有限公司
简介:专注电气成套和自动化产品代理,提供低压负荷柜、PLC控制柜等设备的系统解决方案,致力于满足客户需求!
简介: 专注电气成套和自动化产品代理,提供低压负荷柜、PLC控制柜等设备的系统解决方案,致力于满足客户需求!
PC-0324-200-22
广告

其余 2 条回答

  • 广告
    上海牛备实业有限公司 2025-08-09

    接线过程需严格规范。首先确认输入电压与变压器的额定电压相符,接线前断开电源,并用验电器确认无电。输入端和输出端的接线应牢固,避免虚接,接线端子需使用配套的螺丝紧固,扭矩符合说明书要求。对于多抽头的型号,需根据实际电压需求正确选择抽头,标记清晰,防止误接导致设备损坏。

  • 广告
    上海牛备实业有限公司 2025-08-12

    接线过程需严格规范。首先确认输入电压与变压器的额定电压相符,接线前断开电源,并用验电器确认无电。输入端和输出端的接线应牢固,避免虚接,接线端子需使用配套的螺丝紧固,扭矩符合说明书要求。对于多抽头的型号,需根据实际电压需求正确选择抽头,标记清晰,防止误接导致设备损坏。​ 接地保护不可忽视。变压器的外壳必须可靠接地,接地线截面积不小于 2.5mm²,接地电阻应小于 4Ω。接地后需用接地电阻测试仪检测,确保接地有效,以防止漏电时发生触电事故。安装完成后,先进行空载试运行 30 分钟,检查有无异常噪音、发热等情况,确认正常后再接入负载运行。