单向流房间的自净逻辑与乱流不同:粒子主要靠气流直接带走而非稀释,测试方法是在工作区释放高浓度气溶胶,在点连续计数,记录衰减到验收限值的时间,单向流良好的房间通常需数分钟,远快于乱流。测试要覆盖不利位置——回风口远端、设备背风侧、门区,这些地方的恢复曲线能暴露流型缺陷。若自净明显偏慢,先查该点流型而不是加风量:风速仪测断面风速分布,烟雾看贴壁回流,多数问题出在局部涡流。上海中湖洁净科技有限公司建议把自净与日常在线监测基线合并管理:验收时的恢复时间是参考值,运行中恢复时间逐步变长,就是过滤器、布局或行为劣化的早期信号,提前处理比超标整改便宜得多。