广东新长江环保科技有限公司2025-05-22
反渗透膜系统多方面维护周期需依据水质、运行负荷灵活调整,可按日常、阶段性、周期性三级进行:
日常维护(每日/每班):每2-4小时记录进水压力、产水流量、电导率等主旨指标,对比历史数据判断趋势;巡检管路阀门是否泄漏,观察膜元件外观;确认阻垢剂、杀菌剂投加量准确。
阶段性维护:每月清洗或更换保安过滤器滤芯,检查预处理出水水质;校准压力表、电导率仪;打开压力容器端盖,检查膜元件进水端是否有沉积物。每季度评估膜元件,若压差上升15%、产水量下降10%-15%或脱盐率下降5%,需进行化学清洗(常规清洗周期3-6个月);测试系统密封性。
周期性深度维护:每年抽取1-2支膜元件离线检测,评估性能;更换石英砂、活性炭滤料,检查软化装置树脂;校准PLC参数,检查电气系统。每3-5年,若膜元件脱盐率<90%或产水量<初始值70%,且清洗无效时,需批量更换膜元件;检查压力容器腐蚀情况,更换老化密封圈。
此外,原水浊度高、硬度大或有机物含量高时,需缩短维护周期;高负荷运行系统,维护频率应提高30%-50%;遇原水水质恶化等突发情况,应立即启动应急维护。
本回答由 广东新长江环保科技有限公司 提供