上海大载机电有限公司2025-11-08
动作异常包括不动作、动作缓慢、卡滞等现象。主要原因包括:1)线圈烧毁;2)铁芯卡阻;3)先导孔堵塞;4)电压异常。
诊断方法:测量线圈电阻,检查是否开路或短路。检查铁芯运动灵活性,***杂质。测量工作电压,确认符合额定要求。检查先导管路通畅性。
处理方案:更换损坏线圈;清洗铁芯组件;稳定供电电压;定期清洗先导过滤器。对于关键应用,建议备用手动操作功能。
本回答由 上海大载机电有限公司 提供