湖北江城伟业通风工程有限公司2025-12-02
测试需测“静压、动压、总压”,步骤:一是准备工具,微压计(精度1Pa)、皮托管(测动压),在管道直管段(远离局部部件)开测压孔(直径3-5mm,垂直管道壁);二是测静压,将微压计一端接测压孔,另一端通大气,读数为静压(如20Pa,正压表示管道内压力高于外界);三是测动压,将皮托管对准气流方向(迎流),微压计接皮托管,读数为动压(如15Pa,与风速相关);四是算总压,总压=静压+动压(20+15=35Pa),对比设计
本回答由 湖北江城伟业通风工程有限公司 提供
湖北江城伟业通风工程有限公司
联系人: 杨明旺