断信号(4~20mA反馈消失或超量程):①查执行器供电与保险丝—恢电;②查接线端子松动或屏蔽层接地不良(应单端接地)—重紧固;③现场用HART/调试器读执行器自身阀位确系本体OK则属线路/卡件问题—查PLC AI模块通道;④设信号故障保位模式(全关/全开/保持原位)防阀误动;⑤做回路校准。洛阳钙丰工贸配电动调节阀与执行器时常提供调校说明,建议调试阶段做断线保位测试并记入操作卡。