氨系统的压力开关采用分级保护设计:***级(预警):当排气压力达到1.55MPa(设计压力1.7MPa)时,触发声光报警并自动提升冷凝风机转速;第二级(降载):压力升至1.65MPa时,逐步卸载压缩机气缸(每次25%);第三级(切断):达到1.7MPa立即断电停机。为确保可靠性,该开关具备:①双路输出触点(常开+常闭);②波纹管材质为哈氏C-276(耐氨腐蚀);③环境温度补偿(-30~60℃范围内设定值漂移<±1%)。通过SIL2认证,平均失效间隔达50万次操作,配合每周人工测试(按压测试杆),可将安全风险控制在10⁻⁶/年以下。