无收缩高强灌浆料的流动度是施工性能的关键指标,通常以截锥流动度(GB/T 50448)表示,初始值应为270-340mm,30min保留值≥240-290mm(依型号而定)。流动度控制的关键在于加水量和减水剂掺量。产品说明书会规定每吨干粉的加水量(通常130-150kg),必须严格按此计量,误差≤±1%。 流动度过大(>360mm)的后果:浆体过稀,易产生泌水离析,骨料下沉、水分上浮,导致灌浆层分层,强度下降30%-50%;膨胀剂被稀释,膨胀率不足;表面出现大量气泡和砂线,影响粘结。造成原因通常是随意加水或减水剂过量。 流动度过小(<240mm)的后果:浆体黏稠,无法自流平,难以填满狭窄缝隙,易出现空洞;气泡不易排出,形成蜂窝麻面;与基面粘结不牢,敲击有空鼓声。造成原因主要是加水量不足、减水剂失效或搅拌时间不够。 正确控制方法: 使用精密计量秤或流量计,按说明书加水。现场可采用“先加90%水,搅拌1分钟,视流动度情况补加剩余水”的方式。 强制式搅拌机搅拌时间不少于3分钟,确保减水剂充分溶解。 每盘浆体灌注前均应测试流动度(截锥法)。若流动度过大,可加入少量同配比干粉调整;若过小,可添加微量减水剂(需试验验证),严禁直接加水。 流动度损失过快时(30min超过40mm),应检查环境温度是否过高,或选用保坍型灌浆料。 现场简易判断:用勺舀起浆体,让其自由流下,应呈连续不间断的线状,流完后表面平整。若流下时断断续续或溅开,说明流动度过小或过大。 结论:流动度控制是保证灌浆密实的关键,必须精确计量,严禁随意调整。