诊断S7-1200硬件故障的方法包括:
状态指示灯:
RUN/STOP:绿色闪烁表示启动中,红色常亮为故障。
MAINT:黄色常亮需更换存储卡或固件升级。
TIA Portal诊断:
在线模式下打开“在线与诊断”→“诊断缓冲区”,解析错误事件。
示例:错误代码16#4573表示模块电源异常,需检查外部24V供电。
硬件检测指令:
使用DeviceStates指令读取模块状态:
例如:CALL "DeviceStates" (LADDR:=W#16#1000, MODE:=B#16#01, STATES:=P#M100.0)
若M100.0=0,表示模块正常;M100.0=1则模块故障。
案例:某项目模拟量模块SM 1232无输出,诊断发现其电源端子L+未接24V,补接后恢复正常。