上海大载机电有限公司2025-08-07
可能原因及对策:
感温包失效:测量充注压力(20℃时应为0.6±0.05MPa)
过热度设置过低:重新调整(标准为4-6K)
制冷剂不足:补充至视液镜无气泡
系统有水分:更换干燥过滤器(压差>0.1MPa时)
检查要点:感温包固定是否松动,保温层是否完好