湖北江城伟业通风工程有限公司2025-10-14
螺旋风管安装应对振动问题需从连接、支架、结构三方面采取减振措施。首先,风管与风机、风阀等设备连接部位加装柔性接头(如帆布柔性接头、金属波纹管接头),柔性接头长度通常为 150-200mm,能缓冲设备振动传递,避免振动导致风管接口松动或管壁损伤;接头两端用使用卡箍紧固,确保密封。其次,风管支架选用弹性减振支架,支架与风管之间加装橡胶减振垫(厚度 3-5mm),减少支架与风管的刚性接触,降低振动噪音;支架间距比常规缩短 10%-20%,增强风管稳定性,避免振动导致风管晃动。此外,风管转弯处、变径处增设加固支架,防止振动导致局部应力集中;长距离风管每隔 20-30 米设置膨胀节,吸收振动产生的伸缩量,避免风管变形。安装后启动设备测试振动工况,确保风管无异常噪音、无位移,保障通风系统稳定运行。